如何用万用表检测水泵电机是否烧坏?

  • 半包烟 02-11 01:44
  • 收藏问题 ( 0人收藏 )
  • 举报

你的IE浏览器版本过低,为了提升体验,

建议升级到IE10以上或使用Chrome、搜狗等浏览器!

5个答案
  • 醉酒红尘 02-13 07:23

    谢邀,将电机接线盒打开,卸下接线端子上的连接铜片,使之成为6个单头,用万用表电阻RX1档按△/Y接法测试电机3个绕组的首尾端,如果3组电阻相同(注意,这要有经验,因匝间短路有时电阻误差也不大)且其3组互不相通,说明电机是好的,反之,任意一组不通及两组相通,电机就要重新绕组了。

    你问的是用万用表捡测,当然有兆欧表更方便了。

  • 抖落风月 02-12 20:56

    如何用万用表检测水泵电机是否烧坏?

    答;水泵电机种类比较多,无论是什么种类的水泵电机,用万用表检测只是初步检查电机绕组是否正常;

    对于不是工作在地面上的潜水泵,要求的绝缘电阻值都是有严格标准的。

    用万用表检测其电机只是检测电机线圈绕组是否一致;它无法检测电机的绝缘电阻值;一般情况下检测绝缘电阻值需要专用的兆欧表,如下图所示。

    无论什么型号的万用表,其表的内部供电都是直流叠层电池,一般为9V电压,根本测量不了电机的绝缘电阻值;而兆欧表则是专业测量电机绝缘的仪器,它检测的绝缘电阻值值得相信。

    对于排水量比较大的水泵,一般电机功率都是大,故它们有星形接法或三角形接法;用万用表

    首先将指针式万用表拨至1Ω挡位(校零)或者数字万用表拔至200Ω电阻挡上,对于三相异步电动机来说,主要是测量Y/△(U1、U2、Ⅴ1、Ⅴ2、W1、W2)它们之间的电阻值。 请看下图所示;

    上图是一个常用三角形接法的三相异步交流电动机的接线盒。因为它们之间都是头尾连接的,每相之间的额定电压是线电压(线电压380V)。那么,使用指针式万用表分别测量U1→V1、U1→W1、Ⅴ1→U1、Ⅴ1→W1、W1→U1、W1→Ⅴ1之间的电阻值应该基本在一个电阻值范围之内,其三个电阻值误差不能够大于2%;所测量的电阻值的大小取决于三相交流异步电动机的额定功率的大小,额定功率越大的电机的电阻值越小。总而言之不能等于零(等于0,说明电机定子线圈内部出现匝间短路或者相间短路烧毁情况),如果是测量的两个端点的电阻值为无穷大(∞无穷大,说明电机内部线圈绕组烧断了)。

    下面看看小功率三相交流异步电动机Y星形接法的示意图;

    上图是一个典型的Y星形接法的三相交流异步电动机的接线盒示意图。从图中可以看出,它们的相位差为120°的三相绕组的尾部U2、Ⅴ2、W2均用短接片连接在一起,这样形成一个悬空的O点。此时,三相交流电的线电压380V加在U1、V1、W1上,实际上每相绕组承受的是√380v=220v的额定工作电压。 那么,使用万用表从0点分别与U1、V1、W1进行测量,其三次所测量的电阻值基本在一个电阻值范围内(其误差也不能超过2%),相当三角形接法时的电阻值,其电阻值要大许多,因为线圈此时为串联;U1→V1,U1→W1,V1→U1,V1→W1的电阻值也应该基本对称,说明电机绕组是好的。(所测量的电阻值不能等于0,如果等于0则说明电机定子绕组内部线圈有短路现象,电阻值也不能无穷大,无穷大则说明电机内部绕组线圈有断线故障或者说是烧毁了)。 值得注意;除了上述电机绕组线圈的电阻值的测量之外,此时可以用机械式指针式万用表拨到高阻档(10KΩ)档位(或者数字万用表拨至200MΩ挡位)来对电机绕组对外壳的绝缘电阻值的进行简单初步的测量。最好使用兆欧表来检测电机的绝缘电阻。

    以上为个人观点,仅供参考。希望对提问者和有类似需要的头条朋友们用所帮助。

    知足常乐于湖北钟祥2019.2.5日

  • 纵饮孤傲 02-11 16:54

    可测試三相电阻是否平衡。如不平衡电动机已烧坏,另外对地绝缘电阻是否良好(应在0.5兆歐以上)属正常。

  • 独醉 02-11 16:48

    如何用万用表检测水泵电机是否烧坏?

    我们单位宿舍区有水塔,打了深井,并使用深水泵打水。领导看我喜欢捣弄电器,就把宿舍区管水打水的任务交给我兼管,我哪有时间耗在这上面,就动手在水塔内设计了浮球上下的运动推动杠杆顶拨转换开关,自动开机打水,自动关机。

    由于交流接触器是次品,其中有一触点烧溶又断了,这可造成了缺相,因为停水去检查,发现井内象沸腾,一查毛病,赶快停电检查,由于水泵的漆包线都是用绝缘塑料管穿着放在水中既散热又绝缘的,为了确认是否被烧坏?我是这样测量的:

    1⃣️虽然缺相,但没有引起跳闸,说明不漏电!

    2⃣️我知道潜水泵多为星型接法,每相与地电阻不得低于0.5兆欧,相间电阻应等大。

    3⃣️可我手边只有万用表和测电笔,我就把万用表打到10K档,测各相与地线的电阻,一测量,很好,表头一点动作也没有,10K档为零。我用欧姆档量三相之间的电阻,虽然三相之间分别量到四五十欧,好的是三相间电阻相等,这又符合漆包线圈的阻值。

    🚪虽然按规定测漏电一定要用摇表,但在求急时,万用表10K档看表针的晃动也能断定绝缘程度,因为我从10K档检测变压器的绝缘鉴别上积累了一定的测量经验,凡10k档上指针无丝毫运动的,基本都不会漏电。

    我经鉴定水泵没有匝间短路和漏电,就重买了一只380V交流接触器换上,一直自动供水几年都未再出故障。

    谢谢你的阅读🙏!

  • 故人之谊 02-11 16:00

    只能检查漏电哈,砸间短路和某一相烧了得评经验和技术,特别是并联线圈不断开是一一测试不了的